ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Централизованная система аварийного освещения DIALOG – независимый источник электроснабжения для аварийного освещения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
При возникновении аварийной ситуации и исчезновении электрического питания в сети, аварийное освещение переключается на работу от централизованной аккумуляторной установки. При возобновлении напряжения в сети, происходит обратное переключение, и аккумуляторы автоматически ставятся на подзарядку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Повышенная надежность системы аварийного освещения. Срок службы аккумуляторов не менее 10 лет.
  • Автоматическое проведение всех необходимых тестов и самодиагностики оборудования. Занесение результатов в электронный журнал системы.
  • Удобная экономичная эксплуатация. Оборудование, требующее повышенного внимания, установлено в одном месте.
  • Возможность дистанционно контролировать параметры системы. Оперативная информация о аварийных ситуациях.
  • Возможность интеграции в общую систему управления интеллектуальным зданием.
  • Гибкая возможность изменения и расширения системы с применением дополнительных опций.

ФУНКЦИИ

В централизованную систему аварийного освещения DIALOG фундаментально заложены 4 основные функции:

  1. Функция аварийного источника электроснабжения для светильников аварийного освещения.
  2. Функция распределительного щита ЩОА. Распределение и защита отходящих линий нагрузки.
  3. Функция системы управления аварийными светильниками. Это может быть как групповое управление линиями нагрузки, так и индивидуальное управление каждым светильником в отдельности.
  4. Автоматическая функция тестирования и мониторинга работоспособности аккумуляторов и светильников.
  • Общественные и промышленные объекты с высокими требованиями безопасности:
  • торговые центры
  • аэропорты, вокзалы
  • театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры
  • стадионы, аквапарки, фитнес центры
  • промышленные объекты
  • высотные здания
  • отели
  • подземные парковки, тоннели и др.

ИННОВАЦИИ

Благодаря новым модулям контроля появилась возможность использовать аварийные светильники постоянного и непостоянного действия в одной электрической цепи. Это позволяет значительно сэкономить на выполнении монтажных работ и снизить пожарную нагрузку. При использовании адресных модулей контроля и управления у вас будет возможность централизованно выполнять индивидуальное тестирование каждого светильника. При обнаружении неисправности, информация будет отображена на графической панели.

Преимущества совмещенного монтажа:

  • Экономия времени монтажа
  • Экономия расходов на монтажные материалы
  • Сокращение электрических цепей с 4-х до 2-х линий

* Аварийные светильники постоянного действия
**Аварийные светильники не постоянного действия
***Аварийный светильник постоянного / непостоянного действия

АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Для того чтобы система могла индивидуально управлять светильником, к каждому светильнику должен быть подключен один модуль.

Модули совмещают в себе 4 функции:

  • Задание параметров светильника: постоянного или не постоянного действия
  • Позволяют выполнять мониторинг параметра одного светильника
  • Встроенный переключатель питания от внешней сети
  • DALI BUS переключающий контакт для переключения в тестовый и аварийный режим

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
При проектировании необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  1. Совместно с системой DIALOG необходимо использовать светильники централизованного электропитания (без встроенных аккумуляторов), т. е. светильники которые могут работать как от сети постоянного так и от сети переменного напряжения 220В AC/DC
  2. Предусмотреть резерв мощности и линий под будущие изменения в проекте
  3. Выбрать оптимальный способ управления и визуализации (управление группой или индивидуально каждым светильником, визуализация непосредственного на дисплее централизованной установки или на экране компьютера)
  4. Учесть несущую способность перекрытий здания
  5. Размеры помещения для установки системы DIALOG. Вентиляция. Температурный режим.

Мы будем рады оказать Вам консультации при выполнении проектных работ по Централизованным Системам Аварийного Освещения DIALOG в том числе, в подготовке спецификации для размещения заказа.

ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

К централизованной системе аварийного освещения возможно подключить до 59 групповых систем. К каждой групповой аварийной системе можно подключить до 40 линий аварийного освещения (815ВА). В общем в управлении может находится до 2440 цепей аварийного освещения (48 800 шт. аварийных светильников). Программирование и настройка системы возможна с помощью выносной графической панели или удаленно с персонального компьютера. Централизованной системе аварийного освещения DIALOG возможно присвоить IP адрес и подключить к локальной компьютерной сети здания. Тогда мы сможем управлять установкой с любого компьютера на котором установлен веб браузер. Существует несколько уровней безопасности доступа к настройкам системы: от пользовательского, когда мы сможем только отслеживать параметры, до уровня администратора с возможностью перепрограммировать все параметры. Для интеграции Централизованной системы в общую систему диспетчеризации здания (BMS) мы так же можем задействовать протокол LON-BUS.

Система DIALOG до 150кВт Система DIALOG до 200 Вт